回复:请教TeleControl For WinCC 产品中DNP3 协议。

西门子Lemon

官方工程师

  • 帖子

    126
  • 精华

    9
  • 被关注

    153

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-22 10:03:23

1楼

1、WinCC TeleControl 应用场合: 大量分散的小站 (RTU)、通讯距离长(例如:WAN 通信)、缓慢的不稳定的网络。

2、WinCC TeleControl DNP3支持:
L1到L4都支持。
支持时间戳和断点续传。
关于“是否支持DNP 3的分布式调度和协调控制功能?”,麻烦楼主详细解释一下。

3、S7-300 和S7-400的DNP3通讯模块为TIM 3V-IE DNP3 和 TIM 4R-IE DNP3 。TIM 4R-IE DNP3 可以用于S7-400H, 并支持冗余功能。
DNP3 模块的断网续传前的数据缓冲 是在 DNP3 模块。
IM154-8 不支持DNP3 模块。
西门子目前应该没有Profinet 转DNP3 的网关。