发布于 2015-01-22 10:03:23
1楼
1、WinCC TeleControl 应用场合: 大量分散的小站 (RTU)、通讯距离长(例如:WAN 通信)、缓慢的不稳定的网络。
2、WinCC TeleControl DNP3支持:
L1到L4都支持。
支持时间戳和断点续传。
关于“是否支持DNP 3的分布式调度和协调控制功能?”,麻烦楼主详细解释一下。
3、S7-300 和S7-400的DNP3通讯模块为TIM 3V-IEDNP3 和 TIM 4R-IEDNP3 。TIM 4R-IEDNP3 可以用于S7-400H, 并支持冗余功能。
DNP3 模块的断网续传前的数据缓冲 是在 DNP3 模块。
IM154-8 不支持DNP3 模块。