展开查看
以下是引用kdrjl在2015-01-08 20:08:27的发言 >6楼:再来此楼阅读,有点意思了。
楼主提出了一个比较常规的故障诊断问题,现场许多时候出现类似问题,需要检查和判断问题会出在哪?可是不知如何下手,怎么才能判别问题是出在装置呢?还是出在电机呢?
3楼给出了一个很新颖的检查和排故方法,所以新颖有两个看点,第一,采用变频器输出悬空加给定,这个可不是应用的状态,但它却是检查的状态和手段;第二,使用检查的工具,就是普通手头具备的常规工具,万用表,或指针或数字均可。所以这种检查和排故方法,几乎所有的现场就可以操作,也有条件操作。谁能没有万用表呢?所以,很实用的一种排故方法;
4楼发言,也是很有意思的,想检查电机吗?直接给工频的市电,如果不平衡电流存在,那问题的范围就被锁定在电机了。多简单呀。当然对于中小功率的电机,空载工频合闸,也是没问题的。所以可操作性完全满足现场条件。简单、快速的诊断秘籍,很好呦;
5楼,是对3楼和4楼方法的推理和分析。对故障的可能性指向明确。
综上,各路大侠的高招都很绝妙,读后受益匪浅。在此谢过。
如版主总结,各位大侠的发言都很精彩,覆盖面很广,操作性也很强。在下不才,斗胆补充一个办法:既然只有C相的电流比较大,那我们可不可以交换一下相序,如果电机没问题,交换相序后,电流大的应该还是C相(暂且认为变频器的输出为ABC)。反之,如果电机有问题,交换相序后,电流较大的就不是C相了吧。
此办法的缺点是:如果工艺不允许电机反转,需要脱开负载。