1)请确认:I0.0是否为高速脉冲输入端口;
2)请确认 凌飞翼 提出的问题。
1、脉冲幅值:脉冲的峰值电压是否达到要求;
2、脉冲谷值电压是否为0V。理想状态该电压应该为0V,如果该值电压过高,计数器将不能正常工作。考虑使用下拉电阻是否可以改善或解决此问题;
3)流量计工作时,PLC的脉冲输入点的指示灯常亮:
1、脉冲的输入频率在约等于、大于25Hz时,我们看到的就是“常亮”(人眼的“视觉暂留”现象产生的效果),这是正常的视效果;
2、脉冲谷值电压过高,相当于一直输入高电平。
4)应该采用高速计数器中断或定时中断。执行中断程序时将高速计数器的记录的脉冲数,根据脉冲数与流量之间的关系,“转换”为流量值,并保存(可以暂时保持),再次执行中断时刷新。并用于触摸屏显示、计算累计流量等等;
5)如果脉冲输入正常,应该是程序不正确,使监控中HC0没有读数。