这是一种可以工作在两种电压制式下的电机,即三相220V或三相380V,使用三相220V时是角形接法,使用三相380V时是星形接法,两种电压只能使用一种。
你在进行星角启动的过程中,当接成星形启动时并没有执行降压启动过程,而是用380V电压直接启动电机,所以启动电流很大,而在转换成角形运行时,实际上是把三相380V电压加在了三相220V的线圈上,由于电压过高而造成频繁跳闸。
这种电机一般在三相380V工作电压下,不能使用星角降压启动方式,建议使用软启动器。或者是更换三相380V电机。