回复:6SE70已经炸了两次啊 啊啊 啊

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-23 15:06:17

90楼

展开查看
以下是引用看雪001在2015-01-19 18:13:15的发言 >69楼:变频器输出到电机这段电缆有没有用屏蔽线?
现在的变频器载波频率越来越高了,从电机侧反馈回来的高频高压能从滤波大电容上旁路掉吗?二极管击穿无非两个原因:高压,或者大电流。制动组件和电容损坏会造成大电流,上面也讨论过了,它的损坏是显性的,而高频高压是隐性的,二极管温度上升,击穿电压会降低,从电机侧反馈回来的高频高压,对逆变桥的保护二极管是正向的,只会对电源整流桥构成反向高压。变频器到电机使用屏蔽线,高频高压通过屏蔽层到地释放掉,就不会再回到整流部分了
变频器输出到电机这段电缆有没有用屏蔽线?
回:对整流部分基本没有影响或影响不大。可以排除此原因造成整流单元炸机。
现在的变频器载波频率越来越高了,从电机侧反馈回来的高频高压能从滤波大电容上旁路掉吗?
回:在每个逆变模块的DC电源端子上,一般有分别固定有一个高频无极性电容,用于滤除高频。大电容组(电解电容)内部的分布电感较大,滤除高频效果差,主要用于储能及滤除低频。
...从电机侧反馈回来的高频高压,对逆变桥的保护二极管是正向的,只会对电源整流桥构成反向高压。变频器到电机使用屏蔽线,高频高压通过屏蔽层到地释放掉,就不会再回到整流部分了
回:
1)逆变模块内并联的二极管的用处是:续流。根据用途称之为:续流二极管。
2)大家都清楚变频器是采用PWM(脉宽调制)来获得输出电压(电流)的有效值为正弦波(近似正弦波),逆变桥工作在开关状态,而电机为感性负载,电流不能突变,自感电流通过并联的续流二极管返回DC直流母线,构成回路,对储能电容充电,此刻电机(两个脉冲之间)线圈的电流方向不变,电压方向相反。
3)变频器的输出电流(电机电流)=“开关管”导通时的电流+续流电流。这也是变频器的输出电流大于输入电流的原因所在之一(其二:交流电源输入 只有电压接近及达到电源峰值时才有整流电流,有整流电流时的电压有效值相对高于输出电压有效值。不能忘记的是:能量守恒定律)。
4)续流电流同样是脉冲电流。续流电流峰值(或有效值)与变频器的功率、负载轻重、不同时刻脉冲的占空比等有关。不同功率的变频器其储能滤波电容的容量不同,功率越大容量越大,续流充电电流也越大。储能滤波电容组滤除整流电流的波动都没有问题,再加上无极性高频电容 滤除续流回馈电流就更没有问题了。
变频器到电机使用屏蔽线,高频高压通过屏蔽层到地释放掉,就不会再回到整流部分了
回:这样理解是有误的!
1)分布电容的容量总的来说是有限的;
2)相对主要放掉的是谐波电流。只有一部分与载波频率相同的电流被释放掉,并且是由变频器提供的无功电流,此电流会降低变频器的带负荷能力。对基波电流的泄漏很小,基本可以忽略。
3)有一点是必须要搞清楚的:在两个脉冲之间,开关管导通时的电流峰值等于续流电流峰值!
4)通过续流二极管的回馈电流,主要是:与载波频率相同的电流!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才