更正楼主的几个说法:
1:Profinet的报文优先转发是靠802.1P来实现的,而不是802.1Q,802.1Q是VLAN。
2:很可能交换机阻止了某个协议,PN通信的建立需要多个协议的支持,只要其中某个协议不支持,或者不允许通过,PN通信就不能建立。
3:Ping能通,只能说明从A口到B口的ICMP通信没有被阻隔,不能说明别的。
4:交换机涉及的问题比较多,如VLAN,端口规则等,这设置不好都会影响PN通信。
5:如果用户对交换机不熟悉,或者IT知识缺乏,在PROFINET通信中很不建议选择这种看起来高大上的交换机,最简单和傻瓜的做法是,全部选SCALANCE X200系列交换机,支持802.1P,所以可以识别PN的优先级,但别的你就可以完全不用管,傻瓜式的。
最后,总结一下,交换机的知识对自动化出身的人来讲,相对比较复杂,但通常的情况下,自动化的人通常都把它想的很简单,其实不然。