展开查看
以下是引用四枫院月泽在2015-01-23 20:09:25的发言 >5楼:抗干扰,不是那么清楚,不过为什么说是 300 的精度高呢?
为什么我觉得是 200的精度高呢?
200 是32000 而300 只有27648
三菱的貌似仅有4000
个人理解,若有不正之处请予以纠正!
以下是引用gongs在2015-01-23 14:29:18的发言 >:s7-300的模拟量精度...
精度(分辨率)主要取决于转换得到的二进制数的位数,300的转换位数可以设置,最高14位,一般12位。
200和三菱PLC都是12位,所以三者的分辨率一般是一样的。
2的12次方为4096,三菱取整为4000。200左移3位为3200,但是与最大值32767相比,裕量很小,模拟量超过一点点,转换值超出32767,麻烦就大了。
300的27648的优点是裕量大,允许模拟量超出18.5%。