不通过网络控制,想要实现多台变频器频率同步改变的方法,至少有两种方式可以做到:
1、每一台(除了最后一台)的模拟量输出771都设为它的模拟量输入755.x。依次传递第一台的给定值。
注意:
1.1、后面的输入均设置成0-20mA电流信号。
1.2、每一台都要仔细标定。
缺点:所有V20必须上电;若中间有故障断电,给定信号中断。
2、每台均使用MOP。每台V20 都要使用两个端子作为升降频率的信号。
外部可使用小型继电器(例如 4P的就可以同时操作4台变频器的变速信号。)接受一个统一信号。
注意:
2.1、每台变频器的MOP是准确的,它只和P1082/斜率时间相关。
2.2、在设置为MOP不存储时,全部都是ON以后升速才起作用。
好处:中间可以有变频器不上电。它是“并联”操作的。