回复:救急-总烧CPU

宏业科技

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    811
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-25 10:43:24

22楼

quote:以下是引用KITT在2015-01-24 20:20:57的发言:
"一号在20个小时左右SF灯、STOP灯、5V灯亮,通讯不上"

有规律吗?有规律的话就要检查PLC输出和外围设备,应该不是电源的问题,其实PS307一般也不需要UPS,最有可能的是等电位问题,查看接地是不是接实了,24V负极最好接地其他电源的24V负极也要接地等电位(PS307与明纬电源负极接在一起)。还要确定你的DP线是否有问题或者DP线的屏蔽层有问题。

一直找不到原因,我把PLC,电源,工控机,都做了接地,是一个单独接地。所有的低压柜单独接地,PLC电源经过隔离,由UPS供电。现在的情况是还会报警停机,但不损坏设备了,抱I/O管理故障引起的停机,找不到原因了
QQ:30052516
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54763条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。