以下是引用蓝云在2015-01-25 10:43:24的发言 >22楼:
quote:以下是引用KITT在2015-01-24 20:20:57的发言:
"一号在20个小时左右SF灯、STOP灯、5V灯亮,通讯不上"
有规律吗?有规律的话就要检查PLC输出和外围设备,应该不是电源的问题,其实PS307一般也不需要UPS,最有可能的是等电位问题,查看接地是不是接实了,24V负极最好接地其他电源的24V负极也要接地等电位(PS307与明纬电源负极接在一起)。还要确定你的DP线是否有问题或者DP线的屏蔽层有问题。
一直找不到原因,我把PLC,电源,工控机,都做了接地,是一个单独接地。所有的低压柜单独接地,PLC电源经过隔离,由UPS供电。现在的情况是还会报警停机,但不损坏设备了,抱I/O管理故障引起的停机,找不到原因了
我记得因IO故障导致的STOP好像下载OB没作用,我记得解释是要cpu与其他IO模块的电源要隔离不使用同一个电源,如果还是解决不了的话加在CPU后面加一个ET200M把所有后面的模块通过ET200M来扩展 80%能解决,这个问题好像是因为背板总线的原因而造成的。