回复:实现多台V20变频器速度同步的物理方法

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-25 16:08:53

4楼

欣赏 1 楼中 2 的操作方案。感觉有点意思。利用变频器的MOP(电动电位计)同时发频率给定信号。这真是个妙招。但V20有电动电位计功能吗?不管咋说,这个操作方法很值得注意。找机会也如此这般的玩一玩。

现在不接受网络的用户还是蛮多的。与用户的接受能力也有关。我最近居然接受了一个项目,要求是不用PLC等智能控制器,用电阻、电容、集成电路自己做电路板,完全是分立元件的PID、纯模拟闭环控制。这个系统还要计算机IPC,用AD、DA、DIO与模拟电路的控制通讯。

哇,这个已经挂靴n年了,又反过来用这骨灰级的方案做设计。真的很无奈,也很无语。这是市场需求,不以人的意志为转移。不过也能看出来,先进技术在工业底层的应用和普及,对于我国国情,任重而道远。许多的用户,还不能以高素质衡量自己的产业,只要赚钱,越便宜越好。这其实不是一个好现象。