回复:RCV 指令调用

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-25 16:30:36

1楼

一般执行XMT后,在发送完成中断里执行RCV,同时启动定时中断或者启动定时器或者执行开始间隔时间BITIM,计时时间到复位使能位SM87.7/SM187.7,同时执行RCV,这样结束RCV指令,说说两种常用的方法:
1 发送完成中断里执行RCV并连接定时中断,定时中断里执行如下程序:
LD SM0.0
R SM87.7, 1
RCV VB0, 0
S SM87.7, 1

LD SM0.0
DTCH 10

LD SM0.0
XMT VB100, 0

2 发送完成中断里执行RCV并执行BITIM指令,主程序里执行结束RCV程序
接收完成中断:
LD SM0.0
RCV VB0, 0
S M0.0, 1
BITIM VD200

主程序:
LD M0.0
CITIM VD200, AC0
AW>= AC0, 550 //大于550毫秒
R SM87.7, 1
RCV VB0, 0
S SM87.7, 1
R M0.0, 1


用定时器也可以,方法和上面的差不多。