不好意思这几天忙,没上网感谢大家的指点。我用的plc型号是6ES7 313-6CG04-0AB0.模拟量输入模块型号是6ES7 331-7KF02-0AB0.8个通道中0和1通道测量型号是4DMU,测量范围4-20MA,量程卡位置C,干扰频率50HZ.2和3通道测量型号+/-10V,测量卡位置B,干扰频率50HZ。4.5通道和6,7通道的设置砼2.3通道。实际只用了0,1和2,3通道的。我是直接监控的2,3通道的输入值PIW302,一直没变化显示一直是32768.实际输入电压值从0到5到10v一直在变化的。直接接入变频器的模拟量输入速度是有变化的。找不到原因的,请高手指点下。。。谢谢了。发不了图片,不然就上图了