三相整流是这样的。直流母线的电容是由上下两个400V电容串联的。
如果电容中点和三相电源中点无关,那么其整流总是一相正对其他两相负充电。这时直流母线电压就是540多伏。
但是电容中点是和三相的中点相关,那么我们知道220V是有效值;它的峰值电压是311V。所以完全可以达到正负2x311伏=622V(这还是按标准380V算)。
所以要看清PM340的输出电压标注。
另外,看你的订货号应该是带内置电源滤波器的PM340;而你又说变压器中点没有接地;没有接地的不就是 IT电网吗?手册上可是明确说了带内置电源滤波器的PM340不允许运行在 IT电网上的。