发布于 2015-01-26 08:22:06
2楼
如果是4~20mA转换来的瞬时流量,你需要在ob35等定时中断中来做累加就可以了,如果是脉冲,你只要用脉冲数*单个脉冲对应的流量就是瞬时流量,然后脉冲重新计数。瞬时流量累加。
因为瞬时流量是一直在变化的,所以累加的周期越短,累计越准确(参考积分的定义)。但是累加的周期越短,则单个周期内的流量数就越小,由于累加器的有效数字位是有限的(7位),所以当出现两个相加的数相差超过10的7次方后,指数对齐,那么小的被加数则被忽略了,不在累计。为了避免这种情况1:用时钟进制的方式来累计即当累计数大于一个设定值后,当前累计值1累加到累计值2上,累计值1清零重新累计,如果要累计更大的值,可以重复上面的步骤,最终的累计值就是所有累计值的和。