少了那么多。线路问题?程序问题?plc肯定可以达到20k的。线路长不长?
拆下编码器,在编码器轴上绑一扎带。开动plc的高速计数器,记录现在的读数,记录现在扎带的角度。用手指弹一下扎带让编码器转过去半圈,那么就在这半圈转速是非常的高的。来回几次,然后把编码器拨回到最初的位置,看plc上的高速计数器读数是否也在原先的位置。这个办法可以检查是否已经丢失脉冲。正常情况下扎带回到原来位置,高计读数也会回到原来的值的。
假如不再一致。那么逐渐的减少手指弹的力度,降低转速,直到读数一致。可以知道线路能承受的频率。
假如速度很低了,还是出错,那么要好好检查线路和程序了。