1、屏和称重模块都必须在一根RS485总线上,必须是手拉手串起来!
2、只有两个协议相同的RS485设备能拉在同一条线上。如果你的屏是MODBUS-RTU协议的,那么你称重模块也必须是MODBUS-RTU协议
3、屏和称重模块的MODBUS协议地址不得一样!