回复:win7 64位 系统下 PC adapter USB 能正常使用吗?

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-26 18:45:03

1楼

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=4&a_id=1206296&s_id=0&num=0#anch
这是我上次发的帖子里面有个附件smatic pg cp update运行一下。
还有你再看看
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices这个目录删掉PC Adapter.再安装或者好的上面复制一个在运行一下simatic pg cp update,另外是不是PC adapter A2啊新版是a2和这个PC adapter不一样的,还有山寨的只能用山寨的驱动不能用正版驱动。