S7-300 313C-2DP PLC,自建的FC子程序,其中一个子程序FC13中有3个网络段程序,程序逻辑一模一样,是复制过去改地址而已,但是其中一个(第一个网络段的程序输出给PQW)就是不执行输出,其余后面两个没有问题,将这个不输出的网络段程序原封不动的复制,再新建另一个FC14功能块,将刚才的复制程序粘贴,再写进OB1里面调用,就好了,还是原来的程序,为什么在一个fc中不执行,在另一个里面就执行了呢?搞不懂,请大神指教!因为是同样属性的目标控制,我还是想吧程序写进同一个FC中,方便以后检查修改程序