3楼

上面说的是LOGO!的主-从连接,也就是从站作为主机的分布式IO。有线缆直连和普通PN网络一样的距离;每段不超过100米。因为LOGO!只有一个RJ45网口,所以两个以上连接需要交换机,路由器。
下面,说说LOGO!之间的固定(S7)连接。
0BA8的连接要比0BA7强不少。
0BA7有8个S7连接可用。
而0BA8则含有固定的连接8个;此外还有动态连接。总数不超过16个。如果你的固定连接只用3个,那么还有13个动态连接可用。
先说LOGO之间的固定连接:



由上图即可明白的表示出固定连接和动态连接。
我们先要讨论、测试的就是这些主机模块之间的通讯。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?