回复:模入的干扰问题

赖生

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-01-23 15:01:19

0楼

有这么几种方法,你可以重点考虑一下:
//延长程序的执行时间,不要用SM0.0,在执行模拟信号的程序前加一段程序,让其隔比如9秒执行正向传输
//关闭死区在系统块中将死区设为0,适当的加大样本数目
//建立中断,主程序适当时机去调用子程序后,执行中断
//较准位于扩展模块右下角的零位和偏置电位器
//外加一个电阻,将电压信号转为电流信号后,让PLC处理电流信号
//确定信号源与控制器的距离
祝你好运,朋友!!