1)变频运行反转了;
2)变频运行与工频运行时,阀门的开闭情况不一样(是否完全打开);如:工频运行时为了降低供水压力(流量),适当关闭了阀门,而压力表是安装在阀门与水泵之间。在变频运行时没有关闭阀门或关闭的“程度”不一样;等等有多种情况;
3)电源电压明显偏高,工频运行时定子磁场与转子的滑差,比正常电压运行时要小,相当于转子转速提高了一些。而变频50Hz运行时的电机电压被变频器调节至380V。使二者在50Hz运行时水泵转速产生差异......;
4)把频率调到47.5HZ,出口压力变为0.3MPa,肯定有节能效果,只要不影响供水即可。建议采用闭环PI恒压,可根据用水量自动调节。