引用<不进入SCR时,SCR-SCRE之间的语句是不执行的>
你如可确定“不执行”的?
当scr里面有一个线圈输出,当这个scr off 的时候,你说这个线圈是on还是off还是维持?答案是off。尽管你把这个线圈在有效位置set了之后,仍然会被这个scr里面的线圈off了。所以scr off 的时候是执行off逻辑,而并非不执行。不执行的话会维持的。
我是这样理解。
但是这种理解对我例子里面的p指令无法解释。
还请解释。