回复:s7-315-2dp 老是停机的问题

angelbaby

  • 帖子

    201
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-11-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-27 20:27:55

11楼

展开查看
以下是引用lbgk在2015-01-27 12:48:22的发言 >10楼:正解。找个有些水平的编程人员作程序吧
以下是引用mengquanshui在2015-01-26 11:50:20的发言 >9楼:这个 设备程序估计又...

引用9楼详细内容:

这个 设备程序估计又是国内小厂做的,做程序的人没有安全意识,没有强大的规则组织性

一般急停是软硬件一起工作,当急停按下时,断开所有控制电源,同时 PLC 内所有 动作 输出也 快速停止,且复位也需要旋转急停后,按下启动及故障确认,设备才能正常工作的

前辈说的极是。是个小厂做的,不仅图纸没有,连触摸屏(mp277)的程序也没有,目前有这个想法在逐渐改程序