展开查看
以下是引用向北航行在2015-01-08 18:42:14的发言 >楼主:一台电机,铭牌上标明的是3KW,380V,额定电流是4.8A,,变频器运行时监视电流参数在6.8左右; 我电动机过载电流参数设定为6A,结果运行60秒就报过载; 我想把过载参数改到7A,这样就不会报警了; 但是不知道这样会不会对电机有损害??毕竟铭牌上标明的是4.8A;
楼主的有条件的话,用三相交流电直接驱动一下电机,检测一下运载电流或空载电流是多少?