回复:求助:PM340 上电后直流电压偏高

太多不懂

  • 帖子

    9
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-27 21:27:06

11楼

后续:
1.首先感谢各位热心的朋友,本人知识有限,描述有一定局限性,请见谅!
2.该盘柜所在变压器中性点接地,
3.今天西门子人员现场检测,关于变频器损坏原因已找到,见下图:(NND 不会发图)
只能描述了;
损坏变频器初步测量为整流回路二极管损坏;
该系列变频器带制动单元,在变频器上有三个接线端子:DCN DCP/R1 R2
厂家的设计图纸上将DCN接地,也就是将DC- 接地。之前上电未炸时,已经损坏了变频器内部整流部分。
后来将DCN接地线拆除后其余变频器上电正常,其直流回路电压在580Vdc 左右。 到此,该盘柜问题应该是解决了。
4.将该西门子人员带到该变压器下另一组盘柜,有6台PM240 变频器,在仅上电,未运行的情况下,其直流电压有580Vdc-620Vdc ,面板显示与万用表测量电压均一致。该系列变频器也未有制动单元。
原因未明,该西门子技术人员咨询相关人员后也认为电压偏高,此类二极管整流达不到600Vdc;拍照若干,带回去再看。
评论