发布于 2015-01-28 08:04:58
13楼
首先看一下变频器P2000(P2000是基准频率,默认是50Hz)。再次看一下变频器P2009, P2009是USS规格化,默认是0禁止,这时速度设定值(实数)给出的数值是变频器的频率范围百分比。比如你的50.0是50.0%的意思,50Hz*50.0%=25Hz。
你可以在变频器上查看参数r2018.1,这是变频器收到的给定频率,看看和你PLC的发送的值是否一致。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com