回复:请教:ET200SP出独立CPU,自带profinet接口,能否不用另外两个Profinet接口?

刚刚入门

  • 帖子

    2022
  • 精华

    23
  • 被关注

    119

论坛等级:至圣

注册时间:2009-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-01-28 15:53:16

8楼

展开查看
以下是引用wangrenzhi在2015-01-28 11:35:23的发言 >6楼:谢谢你们!但感觉你们还是没有明白我的意思。
1、在没有远程I/O的情况下,是否可以取消BusAdapter BA 2xRJ45 或者BA 2xFC适配器,说明书的意思是该适配器用于连接远程I/O或者冗余环。
2、改CPU模块本身都能够带64个模块,在安装位置允许的情况下没有远程I/O。
3、最终得目的是想采用这种独立CPU,性能与1500差不多,另一方面采用ET200SP I/O构成独立的控制系统。不是钱的问题,只是感觉有没有必要再选择BusAdapter BA 2xRJ45 和BA 2xFC这个模块?
我打过热线问过,工程师说过可以不用,1510其实比1511性价比高多了,不需要PS电源,ET200SP比ET200MP便宜多了。就像很多人用ET200S的CPU而不用314CPU一样
评论