当然不行啦!!
电源滤波器就是个三相LC星形中点接地(PE)的装置。

在IT电网下就等于整个变压器的三相经你这个滤波器接地。在TT电网下,如果是Dd0变压器也是没有中点接地的。所以楼主的两个变压器都不能用。(除非把那个Dyn11二次侧中点接地)