都没人说点实际的吗,那我来:
设定MD19200=2,MD19220=1,MD19310=11H,开启双通道。MD10010中,还需要定义你的两个通道是否是同一模式组。再将你10000参数中定义的机床轴分配到不同的通道内。差不多拉,注意PLC里边要针对你的MCP/MPP等重复调用两次对应的功能块,是它们生效,对了,地址不能冲突哦。其他信号就不一一强调了,自己注意,祝成功。