请看S7-200 PLC系统手册的第223页:
插针分配
S7-200 CPU上的通讯端口是RS--485兼容的,位于一个9针微型D形连接器上,它符合欧洲标准EN
50170中定义的PROFIBUS标准。表7--7给出了提供通讯端口物理连接的连接器,并描述了通讯端口
的插针分配。

针1 屏蔽 机壳接地
针2 24V返 逻辑地
针3 RS--485信号B RS--485信号B
针4 请求--发送 RTS(TTL)
针5 5V返回 逻辑地
针6 +5 V +5 V、100Ω串联电阻器
针7 +24V +24V
针8 RS--485信号A RS--485信号A
针9 不适用 10位协议选择(输入)
连接器外壳 屏蔽机壳接地

实际使用时只要接针3、5、8这三根线就行了。