331-7KF02-0AB0 模块找不到 4-20ma 两线制问题

1739

0

2015-01-29 12:20:25

展开查看
引用自找答案,问题ID:123710

331-7KF02-0AB0模块采集流量计4~20mA电流信号,流量计单独DC24V供电。设备停止时,外接麦检测流量计输出电流为4mA,检查对应PIW输入值为0~40;流量计工作时外接表测量电流7.9mA,对应PIW输入值3000+。将同一模块各通道的M-端子并接接地,还是如此,更换新模块还是一样。求救!!

提问者:寒山归


阿鸣 回答道:

1、必须弄清你的信号是二线、四线。331-7KF02-0AB0模块要应用测量块的位置与STEP7的硬件组态来设定。看看下述资料就清楚了如何设定:
《SM331_Getting_Started_Teil1_e》下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-7/2008072009410900001(SM331_Getting_Started_Teil1_e).pdf
2、使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法。无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正、负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的。将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。

还有5人在找答案上回答了该问题,查看全部>
在硬件组态 机架 插槽里双击 AI8*12Bit ” 属性“ 菜单栏 再点击“输入” 在“测量型号 ”栏 默认的是 E 双击此栏即可出现 二线制或四线制提示栏,4线制对应的是量程卡 C ,2线制对应的量程卡 D。