1楼

P0725 = 1?如果是,端子6悬空?如果是,那这个口就是坏了。

为了进一步确认,可以把端子6悬空,P0725 = 1,然后看参数 r0722.1 的状态。就知道此口是否有问题。建议把所有端子线均去掉,只对装置做测试。排除其他人为接错线的因素。
我是你的朋友