展开查看
以下是引用yming在2015-01-28 23:34:18的发言 >118楼:6SE70没用过。能说几句吗?
这种可控硅整流方式只在大功率中使用。可控硅只是替代“短路”接触器用的。当直流母线电压达到95%就触发全开。短路充电整流桥。采用这种方式就是替代耗电的“短路”接触器,节能吧。
上电时,如果直流母线有一定“负载”(可以是制动单元,也可以是其他),就可能由于串联的充电电阻造成直流母线电压达不到控制单元去触发可控硅的“门限”。这时,空载是可以运行的。就是加上负载后,其结果整流管+充电电阻最终烧毁。但我认为这种情况,不应包括主回路可控硅损坏。
而主可控硅的损坏倒有可能是有一个没触发,有一个没触发,那并联的整流管+充电电阻会烧红。直流母线电压波动大。工作的可控硅负荷就有一部分是电容性了(这和直流调速完全不一样)。有可能负荷过大烧毁。
看到你的分析,真的让我获益匪浅~表示衷心的感谢。
到时候调速器要是真的还是查不出什么东东来,你说的这种方案是必须得采纳啊