啥事瞒不过去呀。没错,这是一个电机对拖试验,这个贴出来的图,就是发电电机(加载电机)的 drive monitors 监控画面。
所以贴出来嘚瑟,主要是看到那个功率因数等于1了,而且电量还记录了发电电量累计的数值,这是一台30kW交流异步电机,它的负载电流(回馈)是40A左右.轴扭矩(扭矩传感器检测值)70N.m左右。转速是3000rpm左右。此时电机轴的吸收功率为22kW左右。而r0032 = 20kW(电功率)。如果功率因数等于1,那这就是纯有功。发电效率为90%以上。
用MM440就能得到这一系列的电量参数,还能记录馈电的kW/h数值。这是对电网的贡献值呀。多有意思呀。我这系统,回馈电网采用的是国产的有源前端技术。回馈的功率因数很好呦。
我是你的朋友