1、首先说下硬件配置:主机架2块PS307/10A电源模块,CPU为315-2DP,后有1块CP343,2块AVI、5块16点230V数字量输入模块。还有4排分机架,每排机架一个 IM153-1,通过DP与CPU通信,后面分别挂16点230V数字量输入模块和16点继电器数字量输出模块若干,每个分站机架模块数目均小于9。所有需要供24VDC电的模块电源均取自PS307.
2、再说下烧模块的过程。当时一位工程师在测试输出点时,没有通过STEP7强制输出点,而是直接用硬接线短接输出模块的公共火线与对应的输出点信号线,其中部分输出点先驱动中间继电器,中间继电器再带动电磁阀,现场电磁阀接线有误,在测试其中某个输出点时,有打火起弧现象,紧接着CPU和CP343的SF、BF红灯亮了并进入STOP模式。(安装人员错将电磁阀的公共线N01错接到L02上,具体参见附件图纸线号说明)经过几天的各种测试,发现一共有9块模块好像损坏了(6个输入、2个输出、1个AVI),这些模块一插到主机架上,CP343的5V灯就熄灭,CPU和CP343一起进入STOP模式,若插到从机架,则IM153的SF和BF灯就亮了,并且整个机架的模块都会出现不可用。跟换别的模块就没问题。
3、在几天的测试过程中,发现很多奇怪的现象,真的想不通。
一是不理解烧坏这么多模块的原因,接线错误是会导致PLC电源电压有冲击,但冲击的峰值应该只有260V-280V左右,电源模块都没坏,咋滴坏了这么多出入输出模块呢?