外部接线错误烧9个模块,想讨论原因

已锁定

笨死了

  • 帖子

    42
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-15

普通 普通 如何晋级?

外部接线错误烧9个模块,想讨论原因

1117

8

2015-01-29 23:20:39

1、首先说下硬件配置:主机架2块PS307/10A电源模块,CPU为315-2DP,后有1块CP343,2块AVI、5块16点230V数字量输入模块。还有4排分机架,每排机架一个 IM153-1,通过DP与CPU通信,后面分别挂16点230V数字量输入模块和16点继电器数字量输出模块若干,每个分站机架模块数目均小于9。所有需要供24VDC电的模块电源均取自PS307.
2、再说下烧模块的过程。当时一位工程师在测试输出点时,没有通过STEP7强制输出点,而是直接用硬接线短接输出模块的公共火线与对应的输出点信号线,其中部分输出点先驱动中间继电器,中间继电器再带动电磁阀,现场电磁阀接线有误,在测试其中某个输出点时,有打火起弧现象,紧接着CPU和CP343的SF、BF红灯亮了并进入STOP模式。(安装人员错将电磁阀的公共线N01错接到L02上,具体参见附件图纸线号说明)经过几天的各种测试,发现一共有9块模块好像损坏了(6个输入、2个输出、1个AVI),这些模块一插到主机架上,CP343的5V灯就熄灭,CPU和CP343一起进入STOP模式,若插到从机架,则IM153的SF和BF灯就亮了,并且整个机架的模块都会出现不可用。跟换别的模块就没问题。
3、在几天的测试过程中,发现很多奇怪的现象,真的想不通。
一是不理解烧坏这么多模块的原因,接线错误是会导致PLC电源电压有冲击,但冲击的峰值应该只有260V-280V左右,电源模块都没坏,咋滴坏了这么多出入输出模块呢?
二是在测试模块是否好坏的过程中,发现IM153-1底下挂4块输入或2块输出就OK,再加1块模块,整个机架就又全部不可用了。咨询好几次400,怀疑电源有问题或则IM153有问题,均检查未发现问题,最后无意中手按了几下模块发现好了,原来是背板U行连接器的问题!哎,模块的螺丝一拧紧,就会出现这个奇怪的现象,后来一块块拆下来检查,发现在上模块或者在紧固模块螺丝的过程中,U行连接器会被挤松,无奈只好在U行连接器后面夹垫一些弹性海绵片,就OK了。还有的模块螺丝拧紧了,模块却没上紧。再问问身边的同事,最近还有不少人遇到了这个问题,是西门子产品问题吗?还是上模块时有更好的办法?

外部接线错误烧9个模块,想讨论原因 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54765条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。