展开查看
以下是引用gelu172在2015-01-29 18:10:40的发言 >4楼:这个是力矩控制功能,非位控环。在西门子诸多功能中,称为travel to fixed stop,简称FXS。利用PLC的方式控制的话,就像菲戈大侠所提到的,使用FC18的功能5完成。DB3x.DBX8.0-8.3这几位对应10个通道,都属于NC通道轴的范畴,对应的反馈是68.0-68.3;8.4则是要求切换轴的控制权,8.7则是要求PLC控制权,对应反馈是68.7;28.7则是要求力矩控制方式,对应的反馈是63.1。
具体的功能,是驱动施加一个力矩,对应额定扭矩,百分比可以用参数控制,使轴运动,多数条件需要对抗抱闸,如抱闸测试时。该力矩会不断减小,但是FC18给出的初速度的预设值不会变,最大距离也规定了。位置实际值会因为力矩的不断变小而渐渐跟不上预设值,即跟随误差不断增大,当达到窗口值时,固定点位置到达。此时,撤掉力矩,靠抱闸本身的能力减速,多走出去的距离,如果小于设定的极限值,则认为FXS到达,否则失败。
简单介绍了这些,大概明白了吧。
谢谢“gelu172侠士”,这几个接口信号介绍的挺详细的。