回复:CFC中,同样一个功能块,在多次使用时部分运行的问题

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-30 11:49:50

4楼

展开查看
以下是引用dlut绿箩在2015-01-27 09:32:43的发言 >3楼:是不是源文件更新过,能运行的是新的,不能运行的是旧的
如果功能块名没有改变,这种情况是不可能存在的。因为CFC调用的时候,同名的功能块如果功能有区别是会被提醒,并统一更新的。

LZ的问题,我觉得有两种可能:
1.SCL源文件的编写可能存在问题,这可能会导致调用时存在冲突。当然这个问题要你自己具体的去分析。
2.CFC调用功能块的时候,是否存在问题?譬如连锁逻辑关系,功能块使能关系等等。看看功能块调用的扫描周期,OB块是否存在问题。