现在我一条生产线做滚压件的,其上有一台送料机构,配有伺服电机,驱动是S120,有一个情况,每次换卷做完焊接拼装后,当这段拼焊的部分通过这台伺服电机带动的滚压轮后,驱动就报F30003的故障,查看说明是直流母线欠压故障,没办法,但是测整流部分的进线电压没问题,没办法只好重启下试试,结果就好了,但是随后只要是换卷做完拼焊,当这段通过后就会报警F30003,如果是真的是电网波动欠压,应该不可能每次都是那么巧在拼焊过后,请问各位大大,有遇到过这种情况吗?有什么好的的方法解决?
目前我们将拼焊的电流降低,让焊接够厚鼓起来的部分变薄~~效果也不好。