以下是引用蓝云在2015-01-30 12:54:39的发言 >6楼:后连接器真的会出问题?我也碰到了莫名奇妙的问题,怀疑是背板连接器
我们公司已经在多个项目遇到过了,现在我们总结安装300模块的方法:上一个模块就拧紧一个模块,接着上下一个,不要将整个机架的模块都上好后再一个一个来紧固。