展开查看
以下是引用yming在2015-01-31 11:34:23的发言 >128楼:从电路分析。这个可控硅整流桥必须维持全开。因为如果它去调压直流母线,则预充电回路就要进入工作。
之所以使用可控硅,
1、大电流使用大接触器笨重、不节能不说,还不可靠!
2、使用可控硅即可满足整流功能,又可去掉接触器,还节能。同时照样可以用于12脉动整流。
这也说明,只要有一个不触发开,就有可能对应的那个预充电桥臂工作。
实际电路:

充电到94-95%时(短路)闭合,是我过去实测的。也是所有变频器通常的做法。
因为整流的DC母线电压空载可达到1.414倍AC电压,实际带负载(至满载)时为1.35倍AC电压。所以通常认为是DC电压为1.32倍的AC电压即可。
以下是引用老兵在2015-01-30 21:29:24的发言 >:给乐斑一个精华。敬...
以下是引用yming在2015-01-28 23:34:18的发言 >:6SE70没用过。能...
间接着证明了二极管充电回路,无论是在调速器合闸之前还是合闸之后,都是参与工作的!!!我私下对着二极管整流板画出来过。
另外我也画出制动单元的电路图,对着电路图我看的不是很明白,关于制动这块。夜晚我会发过来,请大虾们帮忙分析分析。