回复:6SE70已经炸了两次啊 啊啊 啊

重新激活

  • 帖子

    329
  • 精华

    8
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-31 14:56:35

130楼

展开查看
以下是引用yming在2015-01-31 11:34:23的发言 >128楼:从电路分析。这个可控硅整流桥必须维持全开。因为如果它去调压直流母线,则预充电回路就要进入工作。
之所以使用可控硅,
1、大电流使用大接触器笨重、不节能不说,还不可靠!
2、使用可控硅即可满足整流功能,又可去掉接触器,还节能。同时照样可以用于12脉动整流。
这也说明,只要有一个不触发开,就有可能对应的那个预充电桥臂工作。
实际电路:



充电到94-95%时(短路)闭合,是我过去实测的。也是所有变频器通常的做法。
因为整流的DC母线电压空载可达到1.414倍AC电压,实际带负载(至满载)时为1.35倍AC电压。所以通常认为是DC电压为1.32倍的AC电压即可。
以下是引用老兵在2015-01-30 21:29:24的发言 >124楼:给乐斑一个精华。敬...

引用124楼详细内容:

给乐斑一个精华。敬佩其理性分析。
但我没找到乐斑所说的95%的这个数据。在我的印象中,可控硅整流的装置在电动状态下,其直流母线电压是基本可控,并维持恒定的(当然发电状态时导致的电压过高还是需要制动单元),所以,从这个角度讲可控硅整流并不是全导通。但即便不是全导通,也足够短路掉充电回路的。
而且从楼主的描述看,两次事故的逆变部分都还没有工作,所以不存在大负载的情况。
所以,这个事故还是比较诡异的。

以下是引用yming在2015-01-28 23:34:18的发言 >118楼:6SE70没用过。能...

引用118楼详细内容:

6SE70没用过。能说几句吗?
这种可控硅整流方式只在大功率中使用。可控硅只是替代“短路”接触器用的。当直流母线电压达到95%就触发全开。短路充电整流桥。采用这种方式就是替代耗电的“短路”接触器,节能吧。
上电时,如果直流母线有一定“负载”(可以是制动单元,也可以是其他),就可能由于串联的充电电阻造成直流母线电压达不到控制单元去触发可控硅的“门限”。这时,空载是可以运行的。就是加上负载后,其结果整流管+充电电阻最终烧毁。但我认为这种情况,不应包括主回路可控硅损坏。
而主可控硅的损坏倒有可能是有一个没触发,有一个没触发,那并联的整流管+充电电阻会烧红。直流母线电压波动大。工作的可控硅负荷就有一部分是电容性了(这和直流调速完全不一样)。有可能负荷过大烧毁。

间接着证明了二极管充电回路,无论是在调速器合闸之前还是合闸之后,都是参与工作的!!!我私下对着二极管整流板画出来过。
另外我也画出制动单元的电路图,对着电路图我看的不是很明白,关于制动这块。夜晚我会发过来,请大虾们帮忙分析分析。

既然这样,我就一直在想,为什么西门子不在二极管整流出来的母线上面串入快熔呢?如果串入快熔的话,在调速器合闸之前二流管整流+预充电电阻+制动单元+制动电阻,要是某一块出现短路或者其他致命的故障,或许就不会出现如此严重的故障吧。另外主回路虽说有快熔,但毕竟这三个快熔主要是相对主回路保护而言吧。(纯属个人想法)
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示