回复:6RA80报F60167找不到原因

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10038
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-31 17:10:59

10楼

展开查看
以下是引用秦岭山下在2015-01-31 15:11:06的发言 >8楼:请老兵指点一下我的方法是否可用:P2118=60167
P2119=3
以下是引用老兵在2015-01-30 20:44:29的发言 >7楼:小功率没内置风机的...

引用7楼详细内容:

小功率没内置风机的不应该报这个故障。

屏蔽故障的方法:P2100的任何一个空变址设定60167,然后在P2101的相应变址设定为0(缺省就是0)。
例如:P2100.00=60167.
P2101.00=0

可 以。