发布于 2015-02-01 15:36:17
7楼
不打招呼。原因是,在一个单位的变压器二次侧,除了你发电以外,同时还有很多的用电。它们就把你发的电耗掉了。也就是说,原则是单位的变压器不能是向电业局馈电,只要电业局那里监控不到你馈电,就不用打招呼。反之,不是打招呼的事,是绝对禁止的。除非他们同意你馈电才行呢。
我记得讲过这个,又一次,我们单位有几个天津市内燃机专业老专家,搞转子发动机,他们每天起得早,结果,研究所还没上班呢,就开始做台架试验,400kW的测功机向电网馈电,一下子就被电业局监控到了,变电室值班电话立刻就响了,被要求立刻停止馈电,否则就拉闸。哇,可严厉了。
另外,ABB给潍柴动力做了10几个几百级kW的电力测功机系统,都是向电网馈电的。他们单位在山东潍坊是创利大户,这么多大功率测功机,同时工作,单位内的变压器自己不可能吸收掉的,向公共电网馈电不可避免。开始电力监管是不同意的,最后是当地 政 府 出面,达成妥协,每年还要向潍柴对电网的贡献返利。电力部门对这个控制很严的。
由此,中小功率的回馈装置,如果能对自己的电网变压器做馈电,使单位用电量被做减法,但别做过了,别呈负值,那就是节能降耗了。哈哈哈。不过,馈电要讲质量,像那种严重谐波的馈电,会导致周边用电设备损坏的。因此,馈电也是一把双刃剑。需要专业的应用呀。
回馈厂家的认证没用,主要是最终用户认可,馈电质量好,对周边无扰动,COSφ = 1。这就可以了。不向公共电网馈电,没人管你。
另外,从现在所获得的信息和实践来看,用变频器+有源前端的回馈,那用电质量和能效都应该是顶呱呱的,与电机是不是高能效电机无关了。所以说,现在的变频器技术对节能降耗就是一个贡献。应该值得普及和推广。而不论他是否需要调速工艺。单就软起、高功率因数、纯有功馈电这三条,就是效益。再加上它的最佳运行工作点调节的节能效应。真的是棒极了。
我是你的朋友