回复:s120驱动位移机构,v/f控制,会报F30017故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-01 18:02:56

2楼

你不能只看到电机的电流过载倍数,还要看装置的极限电流,看这故障内容,装置的极限电流被你触碰到了。估计是。

做驱动控制要注意的是,电机的过载倍数很大,但装置过载有限,特别是不能触碰装置的极限电流。这点要注意呦。
我是你的朋友