以下是引用kdrjl在2015-02-01 17:28:20的发言 >3楼:你这样测:用万用表测励磁滑环输出端电阻,转着转子,看看万用表的值是忽大忽小吗?如果是,那就是滑环和碳刷的问题,清洁一下,检查滑环表面是否有烧结。120欧姆?大了。励磁电压是多少?40V?那应该欧姆定律差不太多,励磁冷态时,实际值比计算值要偏低一些。0.18-0.13欧姆。这个励磁低压大电流呀。
是的,低压大电流啊。。
今天早上到现场后,再用同一块万用表测量,电阻值又变成了25欧姆,我又晕了。。
暂时就没管,直接恢复电缆接线,启动励磁装置,输出电流10A,奇怪了,此时的励磁电压就只有1.3V的样子。。神奇,按欧姆定律,电阻也就1.3/10=0.13欧姆啊。。。看来电机励磁绕组是正常的。。
好吧,先不管这个。。
我要转同步电动机。
系统是这样的,1000KVA调压器输出到本同步电动机的定子,电动机的励磁灭磁电阻为1.6欧姆。
采用异步启动方式,将励磁回路的1.6欧姆灭磁电阻投入,调压器输出到150V左右,合定子侧主开关,启动瞬间定子电流为760A左右,随着电动机转速上升,定子电流下降到450A左右。然后我升调压器电压,定子电流也随着上升,当电压升到350V左右的时候,定子电流已经到500A了,此过程中灭磁电阻一直投入。这就奇怪了,怎么电流降不下来反而上升了呢?
由于没有测速仪表,看不到同步机当时的转速是否过了0.5倍额定转速,后来我就没敢再往上调电压,直接停机了。。第一次启动过程就以失败而告终。。
照以往经验,异步启动过程中,当电机转速上去之后,定子电流会降到比较小的值啊,比如100来安培的样子。这次有点奇怪。。
各位大神,看看这个启动是否有什么不妥之处呢??