以下是引用呆板吧在2015-01-31 21:04:26的发言 >6楼:确实需要很长一段时间吗?
像shanmin大侠说的要80秒吗?
我第一次用400的卡件,以前300的卡没这样的问题。
这次上电,背板的针插歪了和另外一个针连到一起了,导致通讯不同。
所以一直心虚。
给西门子热线打电话,也说一分钟有些久,怀疑还是有问题。
所以想把这个问题搞清楚,看看到底是硬件有问题,还是都是这样的。
哥们儿你好执着啊
看这里http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21557455
描述:
如果6ES7431-7KF10-0AB0与PT100的连接中断,当测量电路重新连接时,相关的通道可能会有约80秒的时间处于溢出状态 然后才显示当前测量值。
注意事项:
重启CPU后,显示的测量值会立即恢复当前值。
打点的时候如果想快点显示数据可以不停的重启CPU