发布于 2015-02-02 10:15:16
1楼
这个功能我的工艺现场从未触发过。
我是这么理解的:
当速度实际值(P509连接的值)超过P512中的值时,K136=P515*(P512-P509),但最小不超过P511。
当速度实际值(P509连接的值)超过P513中的值时,K137=P515*(P513-P509),但最大不超过P510。
当速度实际值(P509连接的值)在P512与P513之间时,K136=P510,K137=P511.
这些,可以清除你的雾水不?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心