本人碰到过类似情况,使用同一个接近开关传感器经过隔离模块,使用晶体管集电极输出,并联一个上拉电阻到PLC 1200的输入点,电源为24V,试了各个所有的接入点I0.0~I1.4,只有在上拉电阻是3.3K以下才能够全部点亮,再大一些就会有部分接入点不亮。感觉应该是每个接入点的驱动电流略有差别造成的。