回复:电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-02 20:42:06

75楼

展开查看
以下是引用一直做下去在2015-02-02 19:03:41的发言 >74楼:使用变频器带电动机,还要注意电机的机械强度问题,不能一概而论。对于4极或6极电机,使用频率提高一倍问题不大。但是对于2极电机,若使用频率超过一倍,转速就接近6000转,恐怕要出问题,要慎重。
中小功率的电机没有问题。我经常用。很好实现,且安全和稳定。对于超过75kW的交流异步电机,在采购时,向制造商定制即可,说明你的运行最高频率要求和恒功率范围。都能实现。

我4极的,220kW电机,最高频率300Hz。那就是9000rpm,用的变频器是S120,非常的棒。很强大呦。