回复:关于电机模块与电机的电压问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-03 07:33:11

14楼

13楼信息一定记下,我对此特别有用。非标应用。S120是神器。

刚刚通过400技术热线,遗憾的是ALM和SLM没有参数P0212,尽管参数表里有,但实际是被西门子屏蔽了的。也就是说,电源模块不能非标应用。电机模块可以。缺陷呀。

电机模块输入电压,可以用于向下降压使用。这正符合本楼问题的讨论,400V的电机模块,可以用于220V电机驱动,只要把输入的DC电压降下来就可以了。

电源模块,禁止非标应用。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。